iVolta
menu-bars

MENU

Waluta:

Baza wiedzy - F.A.Q.

Strona w budowie...
F.A.QSystemy Alarmowe SSWINOgólneCzy w systemach SSWIN są...

Czy w systemach SSWIN są jakieś wymogi odnośnie czasu podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napięcia sieci?

Tak, te wymogi reguluje norma EN-50131-6. Zgodnie z nią minimalny czas podtrzymania zależy od rodzaju użytego zasilania awaryjnego oraz od stopnia ochrony (Grade). Przyjmijmy, że zasilacz w którym podstawowym źródłem zasilania jest sieć energetyczna, a dodatkowe źródło zasilania jest doładowywane bezpośrednio z systemu SSWIN (najczęściej stosowane rozwiązanie – akumulator jest doładowywany z centrali alarmowej), to  typ 1 zasilacza, natomiast zasilacz, w którym podstawowym źródłem zasilania jest sieć energetyczna, a rezerwowe źródła zasilania nie jest doładowywane z systemu SSWIN to typ 2 - wówczas minimalny czas podtrzymania prezentuje tabela:

Celem dobrania pojemności akumulatora do wymaganego czasu podtrzymania stosuje się wzór:

Q = 1,25*[(Is*ts)+(Ia*ta)]

W którym:

Q – wymagana pojemność akumulatorów,

Is – prąd pobierany przez wszystkie urządzenia systemu SSWIN w stanie dozoru,

ts – wymagany czas (w godzinach) dozoru systemu z zasilania awaryjnego

Ia – prąd pobierany przez wszystkie urządzenia systemu SSWIN w stanie alarmu,

ta – wymagany czas alarmowania (zgodnie z normą 15 minut).